通信人家园

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 家园 活动
恒扬科技

军衔等级:

  列兵

注册时间:
2015-11-30
发表于 2017-5-2 16:59:42 |显示全部楼层

节能环保论文机房规划与建设论文

摘要全球能源危机的情况是越来越严重节能环保也

一直是全人类想要实现的结果。其中建设绿色节能机房的目

标已经成为了所有用户的共同愿望。文章将把建设节能环保

的绿色机房的重要性、建设绿色机房的规划、节能材料的选

择、节能技术的应用等内容一一列举出来。

关键词节能环保机房机房规划与建设

在人人都呼吁环境保护的当今社会机房节能问题也一

直是节能环保的关键之所在也已得到了各行各业内各方用

户的普遍关注与呈几何级数增长的能源消耗和it设备扩

充的速度来相比节能环保工作仍然面临着很大的压力。如

何使机房更加节能已经成为了关键的问题机房的建设需要

被涂上更深的一抹绿色。

一、建设节能环保绿色机房的必要性

电子信息系统机房也简称机房。它是企业网络以及数

据的核心所在机房建设工程设计面及广而且渐渐庞大的

数据中心与环保节能对机房提出了更高的要求。在这里每

年都要耗掉大量的电力资源而且有明确资料表明运行和

冷却数据机房要消耗掉的资源和能源以及那占到了全球信

息和通讯产业的四分之一就机房的能源耗损需求增长的素

的远远高于其它的领域且有愈演愈烈的趋势。不管是从当

地政府发展经济的角度来考虑还是从企业节省后期成本的

方面来考虑节能问题都已经成为业内人士关注的重点。所

以对于计算机用户来说建立消耗能源低且工作效率高的绿

色节能机房已成为目前的节能环节的重中之重。机房节能问题也得到了极大的重视。

二、建设节能机房的规划

一为中心机房选择好的地理位置

建设绿色节能环保机房主要就是要降低机房能源的消

耗和管理的成本从而提高机房各个设备的利用率并且在

提高能源利用率的同时用较少的投资获得更多的回报。

而中心机房它是整个网络的核心以及数据交换中心网络光

纤的布线应通常采用以机房为中心的发散型布线避开雷

区。因为机房一般都会安排在一个办公楼的其中一层或中间

几层因此在选择楼层时应该考虑到防盗、防潮、防尘、

防电磁干扰等一系列完全可以避免的因素。同时考虑到是做作为中心机房来用所以还应避开大楼的最高层因为大楼

的最高层一般温差很大冬天最冷而夏天却最热这样就会

额外增加空调的负荷增加能源的消耗。对于有条件的地方

应该大力推荐地下式或地埋式机房地埋式机房是将整个机

房都埋进地下只在地表留出入口。这种机房由于埋入地下

一般受外界环境的影响很小在机房里根本不用装空调也能

保证机房内的温度始终保持在10-25度之间。为了保证机房

内的空气能和外界很好的对流只需要在机房上面安装通风

口或通风装置就可以了。

二设备布局的合理性

机房的设备布置要科学、合理、方便而且尽量使机房

内各处的温度分布相对来说均匀一点。如果主机箱或电脑桌

上的设备为前进风、后出风法师冷却时主机箱或电脑桌上

的设备应该采用对面方式以形成冷风的通道采用背对背

的方式以形成热风通道。要是采用其它布置的方式的话

就有可能造成气流短路不利于设备的散热。

三机房设施的选择

1.空调的选择

机房内部有很多设施都是耗电量极大的空调无疑是其

中最耗电的设施之一一般来说空调的耗电量可占整个机

房设备耗电量的40%以上因此空调可以说是机房环境的

控制最主要的设备控制好了空调的耗电量就能使能源的

耗损量达到一个极低的地步。在很多企业中一般建立机房

的时候都是采用地板下来送风当机柜下面的地板开有出线

孔的时候由于出线孔的密封性不好将导致大量的冷风泄露

出去根据测算像这样的空调传送冷风的时候将有45%的冷风漏到了机房内其余55%的冷风才送到了机柜的前面

而送到机柜前面的冷风也不是说就全部被完全吸入服务器

的机柜中其中还有一小部分的冷风又会直接被空调机组吸

回去这样的话实际进入机柜内的冷风就远远小于55%

空调的利用率也非常低。同时有些不良的设计方案也会导致设备散热不好应该冷却的设备得不到很好的冷却而刚

刚已经被冷却的一些区域却继续被冷却再加上一些单位因

为面积较小机房和办公大楼连在一起使用在建造的过程

中只考虑机房的透光性采用玻璃幕墙却忽略了随之带来

的热量散发无形之中又增加了空调的负荷导致了机房内

部空调系统浪费严重、能源消耗十分严重。因此在建立机

房的时候应该优先选择并使用一些高效空调使这样的问

题得到逐步改善。

2.电源的选择

机房和通信基站室内的温度对所使用的蓄电池运行寿

命影响非常大阀控式密封铅酸蓄电池在一般情况下最佳

运行的环境温度为20-25℃专家认为铅酸蓄电池在35℃下

的使用寿命只有25℃下的一半也就是说能使用10年的

电池如果在35度的情况下使用将只能用5年。而在低温

下铅酸蓄电池的充放电性能也是会降低的特别是-15℃以

下铅酸蓄电池的性能将急剧下降。所以在使用铅酸蓄电池

的基站和机房里都要求安装空调使铅酸蓄电池的运行环境

温度保持在15-25℃。在炎热的夏季空调的设置温度平均

每提高1℃即可降低耗能5%左右。机房的电子设备以及开关电源等对环境温度的敏感性

远远低于化学电源但在化学电源中铅酸蓄电池的运行环境温度对其使用寿命也有十分直接的影响。所以建议在机

房中运营商可只对铅酸蓄电池单独隔成一个独立的空间来

安装空调使机房内只对铅酸蓄电池恒温这样就可以大大

节约能源的消耗。但要注意的是铅酸蓄电池单独隔成的空

间要定期换气通风防止长期密封。

3.硬件设备的选择

硬件设备的选择应该从选择能耗低的设备开始。在选

择服务器时候应该优先选择在很多方面都节能的节能服务

器以及刀片服务器刀片服务器有一个很大的特点就是计

算的密度很高能节约空间它上面的每个刀片模组有共用

电源、网络等一些功能能降低能耗的25%-45%自然也就

使机房的能耗降低了很多。

显示器应该优先选择lcd的显示器因为这种显示器比

crt显示器的功耗要低35%-55%而且在辐射和功耗方面有

着天然的优势。一般而言尺寸越是大的显示器功耗也会越

大所以选择适合的显示器才是最重要的并不是尺寸越大

越好。

选择cpu时不要只是一味的追求高频率高效率也应

该考虑到功耗问题。在一般的机房中可以选择那些性价比

更高的cpu来使用或者可以选择工艺更高的来使用。

四新能源与建筑的完美结合

机房节能不能只是局限于再机房的选材上而更大的方

向应该在开发新能源和使用新能源上。可以将太阳能利用设

施与建筑方面相结合利用太阳能的发电组件替代建筑物其

中的一部分相互间完美结合取代传统太阳能的结构对建

筑物外观形象的影响如果可以用太阳能设施完全取代或者

取代一部分玻璃幕墙的话就能减少成本提高效益。所以

将太阳能设施的利用与建筑之间完美的结合起来即节能环

保又美观大方。

三、结束语

对于所有机房管理人员来说从最开始的机房建设就要

考虑到节能因素需要时刻关注设备的选择、机房的布局等

等多个方面同时还应该增大新能源的使用范围使各个环

节密切结合这样才能更好的建筑环保节能绿色机房。

参考文献

[1]刘宇辉.数据中心机房节能规划[j].智能建筑电气

技术,2009,3(2):89

[2]邹大斌.绿色催熟机房节能技术[j].计算机世

,2008:34-36